Khi quyết định chọn tháp giải nhiệt nước là thiết bị làm mát cho công trình, khách hàng cần biết được phương pháp tính toán công suất tháp giải nhiệt sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của hệ thống. Vậy cách tính toán như thế nào, cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

ngày nay, khi xã hội ngày càng tăng trưởng vững bền về kinh tế – xã hội. Dẫn tới việc tăng chất lượng cuộc sống của con người cũng nâng cao lên. bởi vậy nhu cầu sống của con người đòi hỏi cũng cao hơn và đầ đủ hơn. Nhất là trong điều kiện môi trường ngày càng ô nhiễm. Để thích nghi có sự khắc nghiệt của thời tiết. Thì các tòa nhà cao tầng, văn phòng, khách sạn được xây dựng ngày càng phong phú. Và đây là một hệ thống không thể thiếu được đối sở hữu các công trình xây dựng ấy là cần đề cập đến hệ thống điều hòa.

Nếu bạn chưa chắc chắn về cách tính của mình hãy liên hệ với Điện máy Hoàng Liên, nhà phân phối tháp nước giải nhiệt chính hãng giá tố nhất thị trường, với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ giúp quý khách .

Xét thấy điều hòa ko khí là một vật dụng vô cùng quan trọng và cần thiết dùng trong gia đình. Cũng như những trung tâm thương mại. Tòa nhà cao tầng, khu hành chính.
Vậy cần, các nhà mẫu mã và sản xuất nên buộc phải tính toán 1 bí quyết chu đáo tỷ mỉ. có độ chính xác cao để đáp ứng được nhu cầu hoạt động trong các giờ cao điểm.
một hệ thống điều hòa không khí nó được cấu tạo bởi phong phú thành phần. Trong chia sẻ này chúng tôi xin giới thiệu bí quyết tính tháp hạ nhiệt của hệ thống điều hòa. Để bề ngoài tháp giải nhiệt nước của hệ thống điều hòa một bí quyết đảm bảo và mang độ chính xác cao. Chúng ta cần hiểu rõ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa. ngoại trừ đấy ta lấy được những thông số nhiệt độ của nước giải nhiệt và dàn nóng của hệ thống điều hòa để tính toán sát mang thực tiễn.
tháp giải nhiệt nước của điều hòa nhiệt độ?
Hiểu một phương pháp khái quát nhất về tháp hạ nhiệt nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ là một đồ vật được ngoại hình nhằm để dùng làm cho giảm nhiệt độ của loại nước. Theo nguyên tắc nó sẽ trích nhiệt từ nước và sau ấy thực hiện thải 1 lượng khí quyển ra quanh đó. bởi vậy, phần nước còn lại để hoạt động trong hệ thống được khiến mát đáng kể. tháp giải nhiệt nước sở hữu chức năng làm cho giảm nhiệt độ của nước xuống tốt hơn so có những thứ chỉ với sử dụng ko khí để dòng bỏ nhiệt; Cho bắt buộc, lúc bạn lựa tìm sử dụng tháp giải nhiệt nước là bạn đương nhiên sẽ tiết kiệm được 1 phần năng lượng vô cùng đáng nhắc và giảm được giá tiền bỏ ra.
Mỗi 1 khu nhà xưởng, nhà máy sử dụng 1 tháp giải nhiệt với những thông số công nghệ khác nhau. bởi thế, lúc sử dụng hay thay thế hoặc tìm mới tháp hạ nhiệt nước thì nhà máy. Nhà xưởng bắt buộc yêu cầu biết phương pháp tính toán để mua tháp giải nhiệt đáp ứng được các thông số khoa học chính xác đảm bảo cần giải nhiệt của máy.
phương pháp lựa tìm tháp hạ nhiệt mê say.
cách tính công suất làm cho mát của hệ thống dựa vào yếu tố nào?
Để tính được công suất làm cho mát của hệ thống tháp hạ nhiệt, trước hết bạn buộc phải yêu cầu xác định được hệ thống buộc phải khiến mát mang công suất bao nhiêu, bạn hãy dựa vào những thông số như: Nhiệt độ nước trước khi vào và sau khi ra của hệ thống. 1 khía cạnh nữa là lưu lượng nước vào – ra của hệ thống.
Áp dụng công thức của nhiệt động học: Q=C*M*(T2-T1) để xác định công suất.
Trong đó: C là nhiệt dung riêng của nước 4200(J/kg*K)
M là khối lượng cuả nước
T2-T1 là nhiệt độ sau trừ nhiệt độ ban đầu (trước)
ngoài ra, ta nên dựa vào một số yếu tố khác như mặt bằng. Nhiệt độ của môi trường và tính quan trọng của hệ thống để biết được công suất làm cho mát của tháp giải nhiệt và số lượng tháp giải nhiệt nước bắt buộc sử dụng.

tháp giải nhiệt.

Ngoài ra, nếu cần tới linh kiện tháp giải nhiệt, xem bảng giá tại đây nhé, Hoàng Liên cam kết chất lượng, bảo hành dài hạn cho khách hàng.

khiến cho bí quyết nào để mua lựa bơm cho tháp giải nhiệt phù hợp?
Dựa vào 2 yếu tố đó là lưu lượng và áp suất của bơm. (Chúng ta nên xác định được lưu lượng nước thông qua tháp và áp suất thông qua giữa bơm và tháp). Đây là quan hệ một hàm nghịch biến của 2 chi tiết. nếu bạn đã có phần lớn những thông trên thì bạn mang thể tìm được mã bơm thiết yếu.
Vậy làm cho như thế nào để biết cách tính thể tích của bể trung gian?
dung tích này phải to hơn Vmin (Vtg >= Vmin), nhằm đảm bảo tính liên tục của hệ thống bơm và khả năng tuần hoàn của hệ thống.
không gian của bể Vmin được xác định dựa vào 2 yếu tố đấy là: dung tích đường ống và công suất khiến cho lạnh của hệ thống.
Vmin=6.5 * Q + Vdo (lit)
Trong đó: Q là công suất làm cho mát của hệ thống tính theo Kw.
Vdo là không gian của đường ống
Trên đây, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý quý khách phương pháp tính tháp hạ nhiệt nước. ví như người dùng đề nghị, chúng tôi sẽ tư vấn và quý người mua nào có nhu cầu. Hãy nhấc máy điện thoai lên và liên hệ mang chúng tôi. nhà hàng chúng tôi giúp quý người mua sắm tháp dễ dàng và nhanh chóng.